Salut,

Pour faire court (et rester cohérent avec ce qu’a très bien expliqué Aircofrigo), ton intuition est la bonne : il n’y a pas de “compression thermique” magique dans ce montage. https://domo-tools-sun.com/
Dès que tu es en vapeur surchauffée, apporter des calories n’augmente pas la pression de façon exploitable tant qu’il n’y a pas changement d’état. Tu suis une isobare, pas une isochore réelle, et le compresseur “voit” au final la HP du condenseur, point barre. Si la HP monte dans le condenseur à cause de l’apport solaire, elle monte aussi à la sortie compresseur → travail compresseur en hausse, pas en baisse.

Le discours marketing mélange plusieurs choses :

augmentation de T° ≠ réduction du travail de compression

surchauffe excessive = risques FF / huile

condenseur surdimensionné + ventilateur plus costaud = pertes ailleurs

En PAC, on peut discuter d’un intérêt (apport de calories côté évap), mais en mode clim, injecter de la chaleur côté HP est contre-productif. Les diagrammes h-log p fournis sont clairement “arrangés” pour raconter une histoire.

Donc oui, sur le papier ça fait “solaire + clim = vert”, mais thermodynamiquement, le gain est très douteux, voire nul, et le ROI encore plus. Tu n’es clairement pas le seul à tiquer, rassure-toi

Bon courage pour ton étude, et bon réflexe d’avoir gardé un esprit critique.
 Message édité par : J-ADRI / 08-01-2026 20:26