Forum » » Clim Techniques et technologies » » VRV Daikin transducteur bp-hp
Posté : 07-09-2011 08:18
Ou il faut posséder le checker type III
.
pour ce qui est des capteurs il y a 3 mois les BP et HP nous on laché sur un VRV 3 , donc sur cette géneration ils sont souvent brassés.
en dépannage puisque pas les pièces nous avons brassés des piquages 1/4 et mis en place des capteurs de VRV 2 , bien sur ils étaient prévus pour du R410A comme ceux du VRV 3 .
Après remise en service on a controlé les valeurs a l'aide du CHECKER et ...nickel.
Du coup si on doit les re-changé ( ce qui ne devrait pas arrivé de suite ) on aura plus besoin de vider le groupe
.
a plouf
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3562&forum=88