Posté : 20-09-2012 12:52 icone du post

salut messieurs .

juste pour rappeler une chose : l'inverter n'est vraiment rentable que quand il tourne a environ 60-70 % de sa capacité , il est évident qu'un groupe inverter prévue pour 2,8 KW a évacuer et acheter avec une puissance de 2,8 KW ne fera jamais les 25 ou 30 % d'économie annoncer par les fabriquants.son rendement sera très proche d'un TOR (ON/OFF ) .
le but avant tout est de faire descendre le taux de compression en reduisant la différence BP/HP donc en placant la machine en régulation ( vive l'inverter).pour exemple mon fournisseur TOSHIBA ne vend jamais ses appareils aux puissances donné par les BE, toujours la taille au dessus, résultats sur la facture elec

moralité si tu as fait un bilan a 2,8 le mieux c'est de prendre au minimum un 3,5 comme base si tu veux faire faire de vrai économie a ton client.
mais vu le type de client c'est mal barré

je te dis donc bon courage greg