website logo
Auteur
avatar
fifi

Forum » » Clim Techniques et technologies » » différence de conso élec entre on/off et inverter??


Posté : 20-09-2012 17:58 icone du post

Citation : element85 

Bonjour,

Agfroid, je ne sais pas ou tu as vu qu'un inverter pouvait aller jusqu'a +130% de puissance !! S'il est plaqué 2.5 kW en CLIM, c'est qu'il fera 2.5kW de froid sous la norme EN14511 et à 100 %. 


Bonsoir

Il suffit de prendre les documents constructeurs et tu t'aperçois qu'un inverter de puissance frigorifique nominale 2.5kw peut monter jusqu'à:
- 3kw pour un ftxg25 de Daikin
- 3.2 kw pour un ftxsk25 de Daikin
- 3.5 kw pour un asy9lg de chez Atlantic

On est donc dans les clous par rapport à ce qu'annonce agfroid non
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5389&forum=88