Forum » » Clim Techniques et technologies » » différence de conso élec entre on/off et inverter??
Posté : 21-09-2012 16:19
Citation :
fifidelasorbe
Citation : element85
Bonjour,
Agfroid, je ne sais pas ou tu as vu qu'un inverter pouvait aller jusqu'a +130% de puissance !! S'il est plaqué 2.5 kW en CLIM, c'est qu'il fera 2.5kW de froid sous la norme EN14511 et à 100 %.
Bonsoir
Il suffit de prendre les documents constructeurs et tu t'aperçois qu'un inverter de puissance frigorifique nominale 2.5kw peut monter jusqu'à:
- 3kw pour un ftxg25 de Daikin
- 3.2 kw pour un ftxsk25 de Daikin
- 3.5 kw pour un asy9lg de chez Atlantic
On est donc dans les clous par rapport à ce qu'annonce agfroid non
Si tu vas sur le site Eurovent, tu veras dans le split est certifié 2.5kW. Ensuite, les 130% s'explique sur la doc marketing, il sur-dimensionne ton évap. Du coup, ta BP augmentera et donc tu vas gagner de la puissance froid.
Donc, ton inverter ne fonctionnera pas à 130 % de sa puissance.
Cet article provient de Le site des frigoristes