Posté : 21-09-2012 19:49
Citation :
element85
Citation :
fifidelasorbe
Citation : element85
Bonjour,
Agfroid, je ne sais pas ou tu as vu qu'un inverter pouvait aller jusqu'a +130% de puissance !! S'il est plaqué 2.5 kW en CLIM, c'est qu'il fera 2.5kW de froid sous la norme EN14511 et à 100 %.
Bonsoir
Il suffit de prendre les documents constructeurs et tu t'aperçois qu'un inverter de puissance frigorifique nominale 2.5kw peut monter jusqu'à:
- 3kw pour un ftxg25 de Daikin
- 3.2 kw pour un ftxsk25 de Daikin
- 3.5 kw pour un asy9lg de chez Atlantic
On est donc dans les clous par rapport à ce qu'annonce agfroid non
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Si tu vas sur le site Eurovent, tu veras dans le split est certifié 2.5kW. Ensuite, les 130% s'explique sur la doc marketing, il sur-dimensionne ton évap. Du coup, ta BP augmentera et donc tu vas gagner de la puissance froid.
Donc, ton inverter ne fonctionnera pas à 130 % de sa puissance.
Bonjour,
Tu ne te contredis pas ?
Tu dis que l'évap surdimensionné peu donner 130% de la puissance, mais que l'inverter ne fonctionnera pas a 130 % ?
De tout manière, tous les inverter (ou les plus connus), monte ou peuvent monter en sur-capacité ..
Ce qui ne signifie pas qu'ils sont certifiés a leur puissance max, mais bien au nominal..
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire