Posté : 22-09-2012 11:47 icone du post

Citation : xavierc 

Citation : element85 

Ils ne sont pas non plus certifié au nominal. Ils sont certifié a un régime de fonctionne qui est 27°c séche 19°C humuide pour les conditions intérieur et 35 °C extérieur. Et à ces températures de fonctionnement ton compresseurs va donner 2.5 kw ( pas tout à fait vu que tu as la perte en ligne refoulement/liquide/bp etc..) mais à quelque chose pres ton comp te donnera 2.5 kW. Ensuite si tu passes à 30°C extérieur, ta HP va baisser et donc ta BP va remonter également, du même coup ta Pfroid va augmenter et ton EER car ta moins de HP et avec ce régime ton compresseur passe plus de puissance. Donc si tu sur-dimensionne ton évap, ta BP va augmenter et donc ton compresseur va passer plus de Pfroid. 

Les appareils sont certifiés a leur valeur nominal dans les conditions de la norme européenne .
et avec 5 ml de liaisons.

Pour finir, merci pour tes explications de fonctionnement d'une machine frigorifique, mais... c'est faux.

Sur un inverter ,l'appareil va chercher a maintenir ses valeurs cibles en BP et HP, et donc si sa BP commençait a monter
avec une valeur de reprise proche de la consigne, le détendeur se mettrait a fermer et le compresseur a accélérer..pour faire redescendre la BP.

Je sais c'est beau la technique ...
Xavier
 


Certe, sauf que le compresseur est au max donc il peut plus accélérer etc..


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5389&forum=88