bonjours,aujourd hui entretien clim split airwell gaz r 407c
je met le mano bp 4 bars et -1 degres,donc si je veut prendre ma surchauffe -1 - ma temp entré compresseur qui est - 1
mesuré avec thermometre donc je suis a l ouest pour ma surchauffe
un peu plus d explication merci a bientot
( normalement on prend la temperature juste apres l evapo mais sur un split chez le client chaud a prendre donc le mieux a l entrée du compresseur) [addsig]