Forum » » Clim Techniques et technologies » » temperature
Posté : 29-05-2009 07:36
salut,
sorry fanou28,
r407c à 4 bar n'est pas égal à -1°C; pas du tout!!!
suivant qu tu es en phase d'évaporation ou de condensation, cela correspond à +3 ou -3,5......
je vois pas de -1 à cette pression là sur ma réglette
va voir là:
http://mdf.afpa.free.fr/viewtopic.php?topic=644&forum=1&start=0
résumé:
T° de rosée (DEW) mesurée après le détendeur, début d'évaporation
T° de bulle (BUBBLE) mesurée en fin d'évaporation juste avant la surchauffe
T° de surchauffe doit être mesurée entre dew et le bulbe du détendeur!!
donc tu prends ta réglette, la pression d'évap, sur la réglette le bubble point qui est la T° la plus haute des deux pour une pression donnée; et ta surchauffe sera la différence entre le bubble point et ta T° mesurée au niveau du bulbe du détendeur.
la même logique est à employer pour le sous refroidissement
donc encore l'écart le plus petit donc entre dew ici et la T° mesurée en fin de SR
regarde un peu
Message édité par : Aircofrigo / 29-05-2009 08:10
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=912&forum=88