Posté : 07-06-2009 19:02 icone du post

salut maarouk,

page 71, point question de VEM, juste dans un sens (flèche continue) mode froid tu passes par un capillaire suivi d'un clapet anti retour , qui dans le sens passant (en froid) court circuite le deuxième capillaire.
et en mode chaud, (flèche discontinue) le fluide arrive face à ce clapet qui le bloque et l'oblige à passer par ce deuxième capillaire en plus de l'initial.
donc en chaud 2 capillaire en série!!
car en chaud, HP très haute pour chauffer la pièce et il faut quand même descendre suffisemment en BP pour aller pomper la chaleur dans l'air extérieur
ce schéma est valable pour les vieilles PAC tout ou rien, on le rencontre de -/- suite à l'apparition de l'inverter et de ses détendeurs électroniques (qui sont souvent encore accompagné par des cappillaires en série avec lui)