Salut adel...,pas de problème de corrosion,plusieurs caves qui fonctionnent depuis une 15° d'années.Pour faire simple si la cave descend en dessous de 10° en hiver ,j'utilise un thermostat zone neutre qui pilote un petit radiateur style salle de bain (j'utilise son thermostat comme sécurité haute)Si tu veux mieux ,tu pilote ton radiateur par un hygrostat qui forcera le froid à fonctionner pour déshumidifier.
La 1° des chose à faire c'est de mesurer la température et l'hygrométrie.La plupart du temps ,je conseil une chambre en panneaux (plus de problème d'hygrométrie,de part vapeur et petite puissance frigorifique)
L'erreur à ne pas faire:c'est d'installer un système de refroidissement dans une cave sans part vapeur car au fur et à mesure tu "pompe l'humidité et ca ne fonctionne plus (hygrométrie trop importante pour ta puissance frigo).Bon j'arrête là , ça devient un peu compliqué peut être.