Forum » » Clim Techniques et technologies » » compresseur rotatif
Posté : 05-09-2014 13:20
salut yakafokon et bonne journee a tous
oui , il comprimera , mais pas de facon optimale , le bruit tu n y virra que du feu. si tu decapote l'ue et tu tend l oreille tu sentira qu il y a qlq chose qui cloche. mais attention ca na rien avoir avec le bruit que fait un scroll a l envers.
j'ai eu le cas , je sentais qu il y avait qlq chose de bizzard mais ne comprenait pas quoi . le probleme c est que le bruit n est pas vraiment franc , pas suffisement bruyant pour que tu te dise ha la y a un souci d inverssion . au niveau pression c est idem , ce n est pas des symptomes qui soient franc . en tout cas moi ca m avait laisser un gout de ... inachevé .
2 moi apres il fallait remplacer le cp snif .
les PUHP oui mais la suite ???? PUHXXX je dirais que c est un vrv et sur les VRV il n y a pas de rotatif. c est que du scroll.
les rotatif se limitent ou plus tot sont limités a des petites puissances .
si ma memoire est bonne ,maxi une dizaine de KW .
cordialement
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8801&forum=88