website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » Clim Techniques et technologies » » compresseur rotatif


Posté : 06-09-2014 03:48 icone du post

Salut maitre airco
Dans mon cas , j avait remplacer un cp avec son module de puissance .
Le module de puissance fournie n avait pas la meme disposition pour les sorties UVW . J avait bêtement repris les câblages comme c etait sur l ancien module .
A la MES , le cp comprimait , mais j etait interloqué par le fonctionnement du cp , sans en comprendre les raisons . Un bruit que je n aimait pas, mais tres léger pour incriminer quoi que ce soit . Une pression hp un peu faiblarde mais rien avoir avec un cp qui ne comprime pas .
De memoire , j avait 3 ou 4bar de moins que la hp normale en mode chaud avec du 410 a . Il montait tout de meme a 25 ou 26 bar .
La hp basse , perso je me l etait expliqué du fait que le groupe etait prévu pour plus 7c extérieur et lors de la MES il devait faire moins 5 . Voir plus bas .
Donc je n avait pas cherché plus loin. 2 mois plus tard le cp faisait un bruit de casserole. D apres le collegue qui y retourné j avait inversé l ordre des phases.
Apres vérification , comme je l ai deja dit , le nouveau module n a pas pas le meme sens des branchements UVW .
Sur les multi split mitsu il faut faire attention aux branchements du cp .
Si je n avait pas eu cette mésaventure , j aurai pensé comme toi maitre airco .
Apres tout , le rotatif a donner naissance au scroll . Ils sont tres proches dans leurs principe de fonctionnement.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8801&forum=88