website logo
Auteur
avatar
netsu

Forum » » Clim Techniques et technologies » » Armoires Emerson


Posté : 08-12-2014 14:23 icone du post

SALUT!

Héhéhé...
Mais c'est qu'on s'étriperait ici!!!
Bon, pour moi il y a deux choses à dire sur ces compresseurs emmerson:
1/ la régulation est te type Tout Ou Rien et Séquentielle (comme les AKV Danfoss). Donc, la régulation de puissance est relativement précise.(j'ai bien dit "relativement")
2/ Ce mode de fonctionnement cause des variation énormes et brutales de la BP à faible charge ( consigne +/- 5à 10°C à saturation) ça rend le truc particulièrement inadapté pour des applications nécessitant un certain contrôle de l'hygrométrie d'ambiance des locaux à refroidir

...

M'enfin, là je viens d'enfoncer avec violence des portes ouvertes...

A bientôt!
le froid est un état d'esprit.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8913&forum=88