Posté : 08-12-2014 22:37 icone du post

Citation : xavierc 

Citation : MicChan 

Citation : adelclimatisation 

Ok , en dehors des copiers/ collé as tu un avis perso ? As tu rencontré cette " technologie " ? As tu vue en oeuvre la reduction ? Je pense pouvoir dire que non .
Bon ok j y vais de suite mototo jesors







Mon avis colle avec mon "copier-coller"

J'ai conçu 2 groupes avec cette techno

un à refroidissement indirect

un à détente direct

Les 2 avec mesure des performances. Avant de concevoir ces groupes, je me suis intéressé à la techno. J'ai pu réguler assez finement mes installations.

Pour l'installation à détente direct , j'ai remplacer un compresseur à variation de vitesse ( reduction de puissance de 30 à 100% de la vitesse de rotation) par un digital scroll , et j'ai pu réguler mon installation de façon plus fine.

Message édité par : MicChan / 07-12-2014 14:34

 

Bonjour,
Tu as monté 2 (DEUX)installations avec un compresseur scroll digital ???
, AH !! freeze pardon!! honte alors la !! Je dis chapeau bas , je dis MONSIEUR ! Effectivement tu maitrise !!! foufou
snif

Xavier 


j'ai pas monté 2 installations, j'ai conçu 2 groupes... la différence c'est que j'ai du faire quelques petites recherches pour concevoir ces installations (vu que la techno venait de débuté)

Ensuite j'ai tésté ces groupes niveaux performances et régulations.

Cet article provient de Le site des frigoristes