Salut fifi et bonne soirée a tous
Hé bien pour quelqu'un qui n a jamais vus le systeme , tu as tout a fait une excellente approche et logique des répercussions
Tant que la modulation n intervient pas , ca reste un cp TOR , donc rien de particulier . Mais lorsque la consigne est proche il se passe 2 phénomènes .
Un bruit impossible a ignorer " on a l impression que le cp va rendre l âme "
Comme un cp qui monte a mort en hp ou qui rame a fond.
La vanne de reinjection etant ouverte elle siphonne une partie du fluide , le voyant qui se met a buller . Si en plus tu as une regulation hp , le voyant bulle tout comme si tu avait plus qu un tiers de la charge .
electriquement et mecaniquement ils sont plutôt costauds , car l addition de la reinjection et de la regulation hp fait fonctionner le cp avec des contraintes assez fortes , en plus il fait le yoyo sur un labs de temps relativement court .
J ai un site équipé de 8 armoires avec des scroll digital . Si j en ai l occasion je vous fairais un enregistrement , ca fait le meme effet que lorsqu on entend un scroll s arrêter pour la première fois .
Je n ai pas dit que ca fait le même bruit
Cordialement