Posté : 17-12-2014 21:12 icone du post

bonjour
sur une nouvelle installation vrv multiples V IV 2 tubes
30 cassettes sur 3 étage 10 par étage
lancement auto adressage
18 cassettes trouver
contrôle 1er étage rien ch53
2ème toutes les cassettes adressé
3e tous adresser sauf 2 en ch 53
controle du bus
unité ext en toiture
puis le bus descente jusqu'au 1ère etage
quatre masse non isolé et dernière cassette la masse non branché
relance auto adressage
27 trouvé
et depuis avec toute les manipulations effectué changement bus sur les quatre derniere
échange de carte électronique
ponte la 27 et branche les trois dernière la il me trouve 11
ponte la 27 et brancher la 28 ou la 29 ou la 30
il ne m'en trouve que 27
si je rebranche les 3 dernière il me trouve 11
ou 8
si quelqu'un a des infos merci d'avance
LG c'est bien cas fait 3 jours que je cherche
mototo bisous