Posté : 17-12-2014 21:49
Bonsoir, en clim beaucoup de problème sur les bus en général due au non soin sur les procédures de câblages.
Ce que j'ai appris , les masses de bus les relier entre elles entre unité intérieures mais pas sur la borne de terre ,,mettre un domino ou un manchon a sertir et que ça touche rien de conducteur, le seul endroit ou ça doit être branché a le terre c'est sur le groupe extérieur .
Pour ton soucis , comment ça se fait qu'il faille remplacer des câbles de bus? Ce que tu nous racontes laisse penser a un travail pas assez soigné, il faut reprendre l'entièreté du bus à 2 personnes sur 1 journée . Adresser la moitié si ceux là sont détecté tu en rajoute 10 puis 5 comme ça tu sais sur quel partie ça bloque.
Celles qui bloquent tu les adresse pas pour l'instant et débranche le bus de ces unités et rebranche entre eux bien sur . Possible que tu es des cartes de com défectueuses due à de mauvais câblages .
LG t'es pas aidé. J'ai fais du chantier , je peux te dire qu'il y a 2 choses sur quoi tu dois passer du temps même si tu en perds ,,c'est l'étanchéité et les bus, si ça c'est ok tu as fais 90% du boulot .
J'ai fais un vrv 3 tubes avec près de 60UI , j'ai été très pénible et exigeant sur ces points avec les collègues , je vérifiai tous chaque soir et faisais reprendre plusieur fois si nécessaire , les gars parlaient derrière mon dos mais lors de la MES le taux de connection était excellent , toutes les UI du premier coup.
Comme les gars avaient accepter de bien bosser , après ça été beaucoup plus cool on s'est relâcher et le chantier s'est super bien fini tout le monde content .
De toute façon tant que c'est pas réglé , tu resteras avec des soucis et un client pas content .
Parle en avec ton chef la prochaine fois , install autre chose de mieux et perd pas de temps .