website logo
Auteur
avatar
isfcer

Forum » » Clim Techniques et technologies » » CTA ET GROUPE D EAU GLACEE


Posté : 29-01-2015 15:21 icone du post

Salut,
les spécialistes te renseigneront bien mieux que moi mais cela dit
http://tmsec.pagesperso-orange.fr/
http://tmsec.pagesperso-orange.fr/Clim10-GroupeEG.pdf
http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=11056
http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=9931

Il y a bien d'autres points à vérifier dans la maintenance préventive mais ceux là en font partie
_Vérifier la pression de refoulement et la températureet d'aspiration du compresseur.
_Vérifier les fuites de gaz.
_Vérifier l'état du fluide : un manque de fluide ou de sous-refroidissement.
_Vérifier l'humidité du fluide réfrigérant: voyant liquide vert :OK voyant jaune :KO Remplacer le filtre déshydrateur le cas échéant.
_Contrôler la température de l'eau entrant et sortant du groupe.
_Contrôler le niveau d'huile du carter du compresseur.
_Contrôler l'état des pompes (bruit, fuites, ...)
_Controler de l'état des courroies et poulies.
_Controler l'état des batteries / condenseur.
_Vérifier l'état des filtres eau / air.
_Contrôle de la régulation (paramètres, etc..)

Va sur les sites constructeurs (Trane, Carrier, Ciat, Aermec, etc ...) qui ont des docs sur les procédures de maintenance de leurs machines.

Fonctionnement d'une centrale de traitement d'air(CTA) https://www.youtube.com/watch?v=a9dYMMdWuII

Mise en service d'un Roof top https://www.youtube.com/watch?v=L3ttBCiOMyE

Présentation d'une CTA double flux (tu peux aller dans la continuité de ces videos les précédentes commes les suivantes toutes aussi intéréssantes)
https://www.youtube.com/watch?v=cXAbRpqUefQ
https://www.youtube.com/watch?v=qnDol-kmqG0


Aux audacieux sourit la chance !

Message édité par : isfcer / 29-01-2015 16:11


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9383&forum=88