website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » Clim Techniques et technologies » » VRV HITACHI


Posté : 09-06-2015 06:33 icone du post

bonne journee a tous .
ton vrv est neuf ou as t il deja fonctionné ?
si , il a deja fonctioné , donc tu suspecte un manque de gaz , alors recuperation du fluide restant . puis en fonction de la nature du gaz 407C par exempl = recharge neuve dés lors qu'il y a fuite " en theorie " mais perso je reinjecte si moins de 10% de perte et que c'est la premiere fuite connue .ensuite appoint de FF en fonction des annotations de la MES .
les gars qui ont fait la MES ont du noté quelque part la charge aditionnelle .
si noté nul part , tu devra calculer les longueures de tes liaison liquides + un coefficient selon puissance du VRV + un autre coefficient pour chaque UI .
pour le coefficient des UI ce n'est pas chez tous les constructeurs , mais il me semble que hitachi le pratique .
si neuf , tu devrais connaitre la longueure des tes lignes liquides multiplié par le coefficient indiqué sur le capot de ton VRV + le coefficient du VRV " selon ca puissance " + les UI . tu aditionne tous cela et ca te donnera ta charge aditionnelle .
est ce ,cela que tu voulais savoir ??
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9846&forum=88