Forum » » Clim Techniques et technologies » » Salle de baies informatique.
Posté : 24-08-2015 20:52
Re
Tous dépend de ton système tu peux avoir des armoire de clim qui climatise des data center ou tu ne gère pas l'hygrométrie du locale mais tu ne gère que la températures !
Ceux ou nous gérons l'hygrométrie ne fonctionne pas en Freecooling mais en 100% air repris sur l'ambiance avec reprise d'air en entrée du locale !
Par contre tous dépend de ton automate tu peux fonctionnait en Freecooling et gère ton hygrométrie la plus par du temps des humidificateur son rajoutée et sonde d'ambiance et sonde d'hygrométrie ainsi ton automate lui va gérez ton registre par rapport a tes températures ect ..
Pour ce qui est du taux de renouvellement en climatisation pour assurée un débit correcte de base je pense que c'est 8vol/h peut être que je dit des bêtise ca reste a confirme !
Cordialement
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10066&forum=88