Forum » » Clim Techniques et technologies » » Salle de baies informatique.
Posté : 25-08-2015 09:10
salut fab et bonne journee a tous.
la majorité des armoires de dlimatisation offrent la possibilité de free cooling . la ou ca peu coincé , c'est lorsqu il n y a pas d'humido .
le free cooling est assuré de deux facon : soit un clapet sur l'armoire elle meme ( clapet ouvert = l'air passe a l interieur du local . fermé= l'air passe sur le condenseur lorsque le cp est ON piuis rejete a l exterieur) .
soit par le biais d'un ventilateur en facade du locale ( ventilation optimisé) . lorsque la T° ext est suffisement basse par rapport a la consigne , le thermostat coupe l'armoire puis enclenche le ventilateur .
le ventilateur ne souffle pas dans les locaux , mais extrait l'air pour le rejeter a l'exterieur . un clapet motorisé s'ouvre pour permettre de ramener lair neuf via un cadre porte filtre .
par exemple la marque meggahissotto :consigne a 25° / t° ext a 20C° voir moins . le compresseur ne demarre qu'a 30C° pour couper a 25 . si l'air exterieur est a 20 ou plus bas , l'armoir coupe le circuit frigo et bascule pour le free cooling .
si la T° interieur est inferieur a l'exterieur l'armoire pour fair des economie coupe tout est enclenche la fonction brassage d'air ( interieur) jusqu'a ce que le besoin de climatisé devient necessaire .
si pour x raison la t du local vient a chuter endessous de 12 ou 10c elle enclenche des resistances pour maintenir un hors gel de 11 a 13c .
seul probleme , c'est le maintient du taux d'hygrometrie si pas d'humido .
en clair ce que tu souhaite faire existe deja ( voir meme que c'est dans la prog de tes armoires mais pas activé ) .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Message édité par : Jireck / 27-08-2015 08:51
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10066&forum=88