Forum » » Clim Techniques et technologies » » VRV-Q de retrofit , quelles modifs sur les BRC ?
Posté : 22-01-2016 23:49
Salut à tous le frigolos !
Tien bisar on n'a remplacer du VRV 3 par des VRV 4 dernière génération et la mise en service à était faite par nos soin et aucune manip nous a était donnée par contre c'était du 3 tubes donc les BS n'était plus compatible c'était la seul chose a remplacer on n'a gardé les ancienne UI avec les thermostat et de plus celle ci avait une itouch nous l'avons débranché puis remis sur le nouveau VRV et de suite celle ci a reconnu les unités interieure déjà adressé puis les unités extérieures et ça fait déjà 6 mois que ça tourne et aucun soucis !!!
Peut être qu'il y'a une manipulation sur certain cas ??
Cordialement