Forum » » Clim Techniques et technologies » » VRV-Q de retrofit , quelles modifs sur les BRC ?
Posté : 29-01-2016 01:46
salut abdel.
désolé d'apprendre pour ta santé, j’espère que ça va mieux a présent et que tu a le moral.
l'important reste de garder sa petite famille autour de sois quand c'est comme ça.
en tout cas merci pour l'astuce sur le VRV 4 même si je ne comprend pas trop en fait le problème avec le VRV3 et sa compatibilité au 410 A.
je sais que le point central de la compatibilité des UI chez DAikin est l'utilisation du bus DIII net et c'est pour ça que les anciennes générations d'UI avant la série K ne sont pas compatibles avec les VRV Q "de retrofit".
je vais suivre ton conseil pour les VRV 4.
mon problème c'est bien cette manip sur la télecommande.
je me souviens de ton post sur le code 51 ... faut q
ue je le retrouve, par contre le code 54 je connais pas.
le checker je l'utilise depuis longtemps et j'ai jamais vu que l'on pouvais modifier les différentes consignes, je pense que les gars de DAIKIN ont une astuce.
en fait mon gros problème c'est l'éloignement de la Calédonie, je vais devoir faire venir un technicien du japon si jamais je ne peux le faire seul.
étant donné le coût engendré je cherche une solution.
merci de tes bons conseils mon ami.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10462&forum=88