Bonjour, un petit conseil change tes UI pour la simple est bonne raison que :
Les UI R410A et autre type de FF ne sont pas compatible mélanger entre eux.
Avec le temps, tes ancienne UI on peux etre les détendeurs qui sont plus etanche ceux qui risque de crée des coups de liquide a ton groupe en mode climatisation.
Si tu passe tes UI au R410A, tu n'a pas de code spécifique a faire ni sur les UI ni sur le groupes.

La vrai différence entre le VRV 4 Q et VRV 3 Q est que le VRV 4 Q bénifice de la VRT et de la détéction de fuite si tu l'active.

La VRT en gros, c'est une variation de ta HP et BP en fonction des condition climatique extérieur (un peu comme une loi d'eau version frigorifique pour faire simple).