website logo
Auteur
avatar
agfroid

Forum » » Clim Techniques et technologies » » Vider et remplir une installation avec un FF à glissement


Posté : 31-01-2016 11:53 icone du post

salut

oulala!!! Déjà où est situé cette prise de pression soit disant BP??
Parce que si c'est sur les vannes, ça peut aussi bien etre BP que HP!!!

Quand bien meme, c'est à toi de jouer avec le robinet de ton mano pour ne pas dépasser la charge maximale (en ampére) de ton compresseur, quoi qu'il en soit si tu dépasse pas la pression de fonctionnement normal, tu n'as aucun souci à charger en liquide par la bp...
On vous a pas appris ça en formation???? OO

Bon courage!