Forum » » Clim Techniques et technologies » » Vider et remplir une installation avec un FF à glissement
Posté : 31-01-2016 11:53
salut
oulala!!! Déjà où est situé cette prise de pression soit disant BP??
Parce que si c'est sur les vannes, ça peut aussi bien etre BP que HP!!!
Quand bien meme, c'est à toi de jouer avec le robinet de ton mano pour ne pas dépasser la charge maximale (en ampére) de ton compresseur, quoi qu'il en soit si tu dépasse pas la pression de fonctionnement normal, tu n'as aucun souci à charger en liquide par la bp...
On vous a pas appris ça en formation???? OO
Bon courage!
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10480&forum=88