Forum » » Clim Techniques et technologies » » Déshumidification garage à voiture de collection
Posté : 30-09-2016 21:23
Citation :
kaki34
Citation : Billbaroud
bonjour,
Pour la température : si ce client veut 16°C +/-1°C, tu peux oublier la clim. Ce n' est pas assez précis.
Ce que tu veux ressemble plus aux armoires climatiques pour la métrologie ou l'archivage de papier.
j'ai fait un drv avec 0,5° sur la télecommande et ben ca régulait au poil !
Salut
j'ai jamais vu de clim qui fessait du 0.5° les clim sont fabriqué pour évaporé a +5° et soufflé en positif,le pas d'ailette ne permet pas de faire du négatif.
si tu a 0.5° d'ambiance tu dois évaporé en négatif donc prise en glace forcé
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10984&forum=88