Forum » » Clim Techniques et technologies » » Gainable Daikin
Posté : 28-12-2016 10:35
bonjour,
merci pour votre réponse,
en effet aprés reflexion j'étais partis sur le fait que le débit donné par Daikin était le débit total.
en cherchant (bien) sur la doc des bouches de soufflage, j'ai trouvé la valeur de la vitesse max admissible de l'air (4.5 m/s). avec le logiciel phicalculator, j'ai diviser mon débit par 5 (5 local de + - même surface (8-9m²) et phicalculator m'a donné le diamètre des gaines pour une vitesse d'air imposée de 4 m/s.
en cherchant sur le devis france air il y a bien des registre type RG Galva.
merci