Ca dépend aussi du type de machine.
Sur du petit froid ou de l'eau glacée, je vide et je recharge.
Sur du centralisé, vu la masse de fluide, Il y a peu d'incidence.
Si tu as un doute, relation pression/température. Avec les manos de compétition qui existe maintenant, c'est visible.
Le R404A est un cas spécifique. Même un peu dénaturé suite à une fuite en phase vapeur, les performances ne changent pas trop.
Le R410A utilise du R32. R32= gros problème température de refoulement.
Pour le mélange, j'ai vu que, sur de la détende réglée sur R404A, 250 kg de R404A+ 60kg de R22= température aspiration anormale/trop haute sur du froid positif. Je n'ai jamais vu sur du négatif mais je pense que la température de refoulement exploserai.
@+