Forum » » Clim Techniques et technologies » » Climatisation salle d'ensachage de farine
Posté : 07-07-2017 19:13
Bonsoir a tous
Je viens juste de finir un chantier similaire, au lieu d'être de la farine s'était du lait pour bébé, certe un peu moins volatile que la farine...
le bureau d’étude avait prévu un simple evapo avec des résistances pour maintenir une hygrométrie par local
température 22°c,
hygrométrie 60%
On avait une hauteur sous plafond d'environs 4 mètres
on avait 4 pièces a refroidir
Les locaux étaient mis en surpression
et le service maintenance de l'entreprise avaient prévu un nettoyage régulier
Maintenant dans ton cas tu peux très bien prévoir une petite centrale d'air avec un bon système de filtration
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11418&forum=88