Posté : 09-07-2017 21:03 icone du post

Rincage avec ozeon ou similaire pose d'un filtre biflow anti acide de la puissance nécessaire, tirage au vide appliqué et tu n'auras pas de soucis, a condition de vérifier l'étanchéité de tes lignes évidemment.