Forum » » Clim Techniques et technologies » » Retrofit R410a vers R32
Posté : 26-08-2017 23:24 ![icone du post](images/forum/subject/00.png)
Bonjour à tous,
Je suis en train de faire un test depuis 3 jours sur un monosplit 12kW, j'ai branché l'ordi dessus pour monitorer, on verra dans le temps ce que ça donnera...
Pour le moment, pas d'intensité absorbée anormale, pas de température de refoulement délirante (Légèrement plus élevée.)...
Je vous tiendrai au courant si jamais il y a casse du compresseur, ou autre, mais je trouve que ça s'engage bien...
Apparemment je ne suis pas le seul à me poser la question;
http://www.acr-news.com/r32-shows-positive-benefits-in-r410a-drop- in-test
Cordialement.
Message édité par : Fab02 / 26-08-2017 23:29