Forum » » Clim Techniques et technologies » » Dépannage clim
Posté : 13-10-2017 19:03
Bonsoir,
quel type de clim? du TOR ou de l'inverter?
as tu trouvé le détendeur?
tu as démonté la clim: l'UE et l'UI ou pas ...
tu dis savoir "que pour contrôler la bonne charge en FF il faut contrôler la surchauffe" mais dis moi alors: à quoi sert-il de mesurer le sous-refroidissement?
merci d'avance pour tes réponses qui nous permettront de t'orienter au mieux pour la suite
à+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11568&forum=88