Forum » » Clim Techniques et technologies » » Dépannage clim
Posté : 14-10-2017 11:08
salut
Avec de l'inverter tu peux oublier la SC et le SR pour contrôler la charge.
Le seul moyen et de récup et peser la charge.
cependant sur un système classique, la SC ne t'informe que sur le bon remplissage de l'évap et pas du tout sur le niveau de fluide, pour cela on contrôle le SR.
A+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11568&forum=88