Forum » » Clim Techniques et technologies » » Dépannage clim
Posté : 14-10-2017 13:03
Avec de l'inverter tu peux oublier la SC et le SR pour contrôler la charge.
Le seul moyen et de récup et peser la charge.
tout est dit
quand le dernier arbre sera abattu,la dernière rivière empoisonnée,le dernier poisson capturé,alors le visage pâle s'apercevra que l'argent ne se mange pas !!!
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11568&forum=88