website logo
Auteur
avatar
olivierclim

Forum » » Clim Techniques et technologies » » Dépannage clim


Posté : 14-10-2017 16:25 icone du post

mesure le sous refroidissement a puissance max et la surchauffe, tu obtiendras des valeurs de l'ordre de 6 degrés pour le sous refroidissement et de 2 degrés pour la surchauffe, la seule difficulté réside dans le nombre de prise de pression disponible sur ta clim. C'est pour cela que l'on a du te dire de mesurer la surchauffe quand tu es en mode clim. La température de refoulement compresseur est une valeur a prendre en compte mais c'est une extrapolation de la surchauffe comme tu as pu le voir en cours via la compression pseudo isentropique. Surchauffe grande température de refoulement élevé. Le problème avec la régulation inverter, c'est que ca tendance a masquer les symptômes en réduisant sa vitesse de rotation et du coup parfois tu es obligé de récupérer la charge. J'espère que ca t'aide.
NB: tu as un détendeur électronique dans le groupe extérieure. Habitues toi à les voir et à les comprendre .

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11568&forum=88