Donc si je comprends bien, sur un système TOR on peut vérifier La bonne charge de l’installation en mesurant le sous refroidissement (différence de température entre temp cond mano HP et temp sortie cond) : bonne charge de l’installation entre 4 et 7 K
Sur un système inverter ( comme 95% des clims actuelles), la seule solution pour voir s’il manque du gaz dans l’installation: vider et remplir aux indications constructeur?