Posté : 02-02-2020 15:30 icone du post

salut a tous,

je peut pas dire pour le System vulkan,

par contre j'ai réalisé, l'année dernière sur un ERP, un système de climatisation, avec passage de tube en faux plafond sans accès avec un chalumeau classique. pour s'affranchir du permis feu et gagner du temps sur le poste brasage, j'ai opté pour la pince zoomlock. je dois avoué, que c'est facile et pratique à utiliser. Aucune fuite, constaté depuis ça mise en service,
150m de tube, une vingtaine de raccord sertis. l'ensemble à été éprouvé sous 45 bars de nidron pendant 12 jours .
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.