Bonsoir a tous !!!
Salut vercocris pour info pour un bon fonctionnement pour ton vrv le cable de bus doit toujours etre en serie et non en paralléle pour eviter un double adressage ! Donc si c'est la n1 soit tu retire un cable de la derniere cassette ou de la premiere cassette a celle que tu va deplacé ! Ou soit entre la 4 et 5 tu reussi a retirez le cable de la 5 et la mettre sur celle que tu va deplacé et de retirez un bus sur la 5 voila et pour readresez ton vrv une fois les traveaux terminez tu apuie sur la touche reset pendant 5 sec et ton vrv relancera un adressage automatique !
Cordialement .