Forum » » Clim Electricité, programmation, automatisation » » Moteur Dahlander ?
Posté : 21-04-2018 10:45
Citation :
duss
Salut
sur chacune de ces deux plaques chaque ligne correspond à un câblage différent que tu peux faire.
la 1ere étoile/ étoile étoile pas de triangle, impossible donc deux jeux d'enroulements séparés (avec 6 bornes)
la 2eme (dahlander) triangle/ étoile étoile , triangle possible grâce au bobinage dahlander toujours avec 6 bornes.
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Non, pour moi, ce sont deux dahlander jesors
Si tu as triangle ou etoile /deux étoiles, tu utilise les deux bobinages en grande donc c'est un dahlander, c'est juste le démarrage qui change.
Bobinage indépendant = un seul bobinage alimenté pour chaque vitesse...quel que soit le couplage.
Sauf erreur de ma part +1
@+
http://server.idemdito.org/electro/elec/dahlander.htm
Message édité par : xavierc / 21-04-2018 10:51
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11799&forum=90