website logo
Auteur
avatar
xavierc

Forum » » Clim Electricité, programmation, automatisation » » Moteur Dahlander ?


Posté : 22-04-2018 09:28 icone du post

Citation : legentleman 

Le moteur fait tourner un ventilateur helicoide dans un parking, il fonctionne en mode confort selon le taux de co dans le parking (a partir de 50ppm pour la PV et 200PPM pour la GV))

Bonjour, donc il tourne en permanence et en grande vitesse, , il ne gère pas du tout le taux de CO2 ? help


Citation : legentleman
et en cas d'incendie il fonctionne en mode desenfumage sans protection thermique.
tout les moteurs du parking sont a enroulements separes, mais lorsque recement un moteur est mort il a ete remplace par un dahlander.
cidessous les photos

 

Mais le coffret a été changé ??

@+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11799&forum=90