Forum » » Clim Electricité, programmation, automatisation » » Moteur Dahlander ?
Posté : 22-04-2018 19:59
Re ,
C'est exactement le schéma de puissance qu'il faudra que tu réalise pour que cela fonctionne
.
Côté commande tu t'inspire de celui que tu as mis en PJ mais tu n'oublie pas d'y intégrer les spécificités de ton site ( le schéma de puissance c'est bien celui d'un dahlander , celui de commande reste un schéma de principe basic) .
Intégrer l'arrêt d'urgence,pressostat débit d'air,sonde CO,bypasse de toutes les sécurités,une temporisation entre GV et PV, marche forcée dédiée aux pompiers ...etc .
Si tu fait tout ça , ça va marcher nickel .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Message édité par : adelclimatisation / 22-04-2018 23:24
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11799&forum=90