Salut
oui tu peut l'alimenter par une alim exterieure, en faisant passer l'alim de ta clim par le contact d'alarme de ta pompe (NF) (comme ça siton bac est plein, ta clim s'arrete ).
Pour la 2eme question, cela dépend de ton type d'alimentation, tri ou tetra (tri + N), si c'est du tetra, tu à juste à te prendre entre une phase et le Neutre pour avoir du 230V (si c'est du tri 400/230V), sinon si tu n'a pas le Neutre , effectivement tu peut passer par un transfo, mais le cout d'un tel transfo devrait suffire à te décider à tirer une alim Mono.