je suis intervenue sur un roof ETT dans le cadre de la maintenance,d apres le client mais aussi l historique des alarmes, le circuit 1,et tres sauvant en defaut BP et/ou cp bloquer, j aquitte le defaut je demarre la bete , hormis une surchauffe importante, rien d anormale a signaler
( a savoir que le defaut vient uniquement le matin et par temp froid )
la surchauffe est du au detendeur qui nouvre pas correctement,la charge et bonne.(R407c)
pour ce qui est du bloquage CP je pense que du fait qu il n y as pas d egalisation de pression lors des arrets du CP alors celui ci part systematiquement avec une hp elevee , quant au probleme coupure BP securite je me demande si le train thermostatique du detendeur n aurais pas tendence a se grriper par temp froid
, a savoire que le contacte securite BP est temporise
alors si qlq un a deja eu un cas similaire ou une piste a creuser je suis preneur .
pour le probleme d egalisation je pense faire un asservissement de la V4V de sorte a ce quelle soit alimentee avant le demarrage du CP 4 a 6 seconde . pour le reste j attend vos suggestion