Posté : 23-02-2010 17:37 icone du post

bonsoir,

du fil d'Haut parleur!! s'il y a du 220V dessus, tu arraches!!! interdit!!l'isolant de ce type de câble n'est pas adapté, et de plus après modif de ta part, ce sera toi le responsable en cas de problème ultérieur.
la finition que tu laisses est TA marque de fabrique et TA réputation
en Belgique , en bâtiment le mono brin est préféré au multi, on tolère le multi si le bout des câbles est serti d'un soulier voir étamé.

voilà mon avis

à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.