Posté : 24-02-2010 12:49
salut fifi et fab et bon jrne a ts
pour l anti cour cycle j y ai pensé aussi , j ai controlé la tempo et c est correcte, j ai meme force le CP 1 a l arret sur la regule ( delestage CP) pour voir si egalisation ou pas et rien a faire
la regule en elle meme je n ai pas de soucis je la maitrise assez bien , mais mon probleme c est que les parametres que je voudrais verifier ce sont les paramétres constructeur et ceux la il faut avoir une clef USB de chez ett.
les codes d acces sont casi les meme sur les carel si il faut rentrer 5 chiffre alors le code c est 01234 si il faut 4 chiffre alors c est 1234 ainsi de suite pour accede au niveau superieur le code est 11 , mais en regle generale ett comunique les coides d acces facilement .
quand aux volets d air neuf ils sont a 10% . a savoire que les roof ett qui desservent des resto du genre MACDO ...etc tu ne peut pas reduire le % d air neuf car il est asservie au nombre de hautes qui sont en route a la cuisine, et si c est le cas il faut savoir que y a entre 3 a 5 parametre a changer pour que tu puisse deminuer le %
merci les frigolos a plus
cordialement