Forum » » Clim Electricité, programmation, automatisation » » [Résolu] - PANNE ELECTRIQUE PAC AIR-EAU


Posté : 19-12-2010 17:08 icone du post

Bonjour à tous, hier dépannage sur PAC monobloc air-eau Saunier Duval.
Symptomes: Pas de 230V sur la PAC.
Donc: Controle disjoncteur tableau elec 220V OK, mais rien a l'autre bout du 3G2.5
Verif du serrage des connexions elec et toujours rien. Si je deconnecte mon cable sur la pac , j'ai ma tension. Je verifie apres avoir rebranché mon alim et rien ???
Phase neutre 0V, Terre phase 230V et terre neutre 230V . C'est la premiere fois que je vois 230 sur un neutre... Et que le disjoncteur ne coupe pas.
Si je met mon neutre à la terre, la pac commence son cycle de demarrage et fait disjoncter le general juste apres le demarrage des ventilos evap.
Je verifie donc,mes ventilos,mon compresseur( 2ohms entre enroulement et aucun a la terre) qui semblent bon???
Est ce que quelqu'un à deja rencontré ce defaut? Je ne vois pas le composant à l'origine de cette panne.
Merci pour votre aide.