Bonsoir et bonne année,
La resolution du pb avec un peu de retard, et après les vacances.
Après un controle approfondi du cable d'alimentation, j'ai decouvert un domino, bien caché dans l'armaflex, et meme pas protégé avec du scotch elec. Le cable devait etre trop court et l'installateur l'a "rallongé". Apres remplacement tout fonctionne.