Posté : 10-09-2011 17:53 icone du post

bonjour,

si tu connais l'utilisation d'un ohmmètre, tu devrais pouvoir trouver où est le CC!

déconnecte tout et contrôle la valeur de ta Résistance de chauffe. et profites en pour repérer tes contacts de thermostat
ensuite refais ton câblage en respectant bien les indications de pierre
donc le cale d'alimentation arrive, tu prends le fil de phase (brun ou noir) que tu relies à une des bornes de ton thermostat (que tu viens de tester ) ensuite l'autre borne à un des fils de ta rési; le deuxième fil de la rési devant aller au neutre (bleu) .

bon courage
à+