Posté : 11-09-2011 00:33 icone du post

Citation : shunt33 

Citation : kopsys 

Merci à tous pour votre aide
J'ai enfin trouvé.
Sur le thermostat P1 2 1
1 - Phase (Close T°)
2 - Neutre + Neutre Résistance (Open T°)
P1 - Phase Résistance (Common)

Je suis c.n mais le plus important c'est d'apprendre de ses erreurs.

 



Bonjour,
Euhhhh et ça fonctionne cablé de cette manière
Il me semble que sur ton TH il n'y a qu'un seul contact inverseur (Exemple ouverture du contact en montée en température et fermeture du contact en diminution de température = régule de chauffe...)
Mais je ne pense pas que la phase et le neutre soit raccordé chacun sur une borne de ton TH sinon... BOUM court circuit franc
Tu branches le neutre sur ton cordon directement (après disjoncteur qd mm ) et tu fais passé la phase par ton contact inverseur du TH... mais pierre la déjà bien expliqué !
A+  


Salut à tous

D'accord avec shunt... neutre et phase sur les bornes d'un contact... Pas terrible ! [addsig]